Bonjour,
Pour répondre à la question du post 1, oui, il est tout à fait possible d'alimenter les décodeurs d'aiguille de type solénoïde à partir d'une alimentation prise sur les rails (DCC). J'ai pour ma part, réalisé la centrale DCC avec un LM800, et celle-ci est alimenté par une alimentation de PC portable de 60 watts. Cela fait environ 3A de disponible avec une tension de sortie au niveau des rails de 17V.
Quand je fais circuler 4 à 5 locomotives, cela consomme moins de 1A, ce qui veut dire qu'il reste de la marge pour alimenter mon décodeur d'aiguille.
Ce décodeur, très proche de celui de l'article 318, permet la commande de 8 aiguilles max, par impulsion de tension qui dure 300ms, et bien sûr, les aiguilles sont commandées les unes après les autres (une seule aiguille active à la fois) afin de limiter la pointe de courant. Toujours pour limiter cette pointe de courant, 2 condensateurs réservoir sont placé sur le circuit (470µf) pour la partie alimentation des ULN 2803.
Enfin, pour assurer le fonctionnement, 2 sorties de l'ULN sont mises en parallèle afin de respecter le courant max que peut sortir une porte (par rapport au pic de courant provoqué par la commande de l'aiguille).
Je n'ai pour le moment pas rencontré de problème de parasites lié à l'utilisation de ce décodeur.
Le choix de l'alimentation de mon décodeur se fait par des strapps afin de choisir soit l'alimentation par DCC, soit l'alimentation par une source externe si besoin (non utilisée à ce jour).
Ce décodeur est également configurable (toujours par strapp) pour 1 parmi 4 modes de fonctionnement qui peuvent être:
1_decodeur pour 8 aiguilles solénoïdes
2_decodeur pour 16 Leds
3_decodeur pour 4 aiguilles solénoïde et 8 Leds
4_decodeur en mode apprentissage automatique de l'adresse DCC
Ce dernier point permet de changer l'adresse du décodeur sans avoir à reprogrammer le Nano sur la carte. Pour les autres modes, en fonction du besoin ou de la position géographique sur le réseau, on choisit la configuration la plus adaptée.
A+ Rémi