Auteur Sujet: Déclenchement feux rouges de PN intempestif  (Lu 3430 fois)

Claricou

  • Newbie
  • *
  • Messages: 10
    • Voir le profil
Déclenchement feux rouges de PN intempestif
« le: mars 01, 2023, 05:15:12 pm »
Bonjour,

J'ai installé des ILS pour déclencher deux feux rouges de PN le tout relié à la carte ARDUINO selon le schéma de votre site et bien appliquer le programme que vous suggérez.

Le système fonctionne mais une anomalie se produit de façon intempestive : les feux s'allument tout seuls sans que les ILS n'aient été sollicités. Y aurait-il un phénomène de parasite qui jouerait sur les ILS ?

J'avoue que mes connaissances en la matière sont nulles. Si quelqu'un pouvait m'aider à résoudre cette anomalie, vous m'en verrez ravi.
Merci par avance.   

msport

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Messages: 2218
  • HO avec DCC++ en DIY Réseaux très éphémères
    • Voir le profil
Re : Déclenchement feux rouges de PN intempestif
« Réponse #1 le: mars 01, 2023, 06:45:50 pm »
Bonjour,

essayez de mettre des condensateurs de 100 nF en parallèle des ILS.
Cordialement

Claricou

  • Newbie
  • *
  • Messages: 10
    • Voir le profil
Re : Déclenchement feux rouges de PN intempestif
« Réponse #2 le: mars 02, 2023, 03:27:35 pm »
Merci pour votre réponse
Mais je ne connais pas grand chose en la matière. Je suis néophyte en électronique. Je ne pensais pas avoir ce genre d'anomalie d'autant que son éventualité n'est pas évoquée dans l'article de Locoduino
Quel type de condensateur dois-je prendre et à quel endroit dois-je l'installer ?

Merci par avance.

msport

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Messages: 2218
  • HO avec DCC++ en DIY Réseaux très éphémères
    • Voir le profil
Re : Déclenchement feux rouges de PN intempestif
« Réponse #3 le: mars 02, 2023, 09:54:44 pm »
Bonsoir,

un article ne peut pas lister de manière exhaustive toutes les anomalies que l'on peut rencontrer.
Vous ne nous donnez aucune information sur votre environnement,
ce qui est recommandé dans " Où et comment demander de l’aide ? " https://www.locoduino.org/spip.php?article298
Par ailleurs, vous risquez d'être vite bloqué en utilisant des Arduino sans connaissances en électronique.
Un cours est à votre disposition : https://www.locoduino.org/spip.php?article186

condensateurs de 100 nF : https://www.ebay.fr/itm/134414223152
Schéma en pj.
Cordialement

Claricou

  • Newbie
  • *
  • Messages: 10
    • Voir le profil
Re : Déclenchement feux rouges de PN intempestif
« Réponse #4 le: mars 03, 2023, 06:05:51 pm »
Bonjour et merci pour votre réponse.

Je vais lire le cours que vous mentionnez . Je ne l'ai pas vu sauf erreur dans la rubrique "Débuter" que j'ai parcouru en détail.

Bonne soirée.

msport

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Messages: 2218
  • HO avec DCC++ en DIY Réseaux très éphémères
    • Voir le profil
Re : Déclenchement feux rouges de PN intempestif
« Réponse #5 le: mars 03, 2023, 08:55:02 pm »
Bonsoir,

j'ai été trop restrictif dans ma réponse. Ce qui vous manque aussi, ce sont des notions d'électricité.

Suivant ce que vous envisagez de faire : reproduire les montages ou les modifier, ce sera une culture générale ou détaillée que vous chercherez et trouverez sur internet.

https://www.cours-gratuit.com/cours-electricite-debutant
« Modifié: mars 03, 2023, 10:00:41 pm par msport »
Cordialement

msport

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Messages: 2218
  • HO avec DCC++ en DIY Réseaux très éphémères
    • Voir le profil
Re : Déclenchement feux rouges de PN intempestif
« Réponse #6 le: mars 03, 2023, 10:14:03 pm »
Vous serez certainement intéressé par l'article :
https://www.locoduino.org/spip.php?article74

au paragraphe : Des boutons poussoirs qui n’en sont pas mais fonctionnent de la même façon  il y a On trouve ici des ILS (interrupteurs à lame souple), ...

et au paragraphe : Un BP, ça rebondit énormément ! il y a Pour l’éviter, un condensateur de 100 nF en parallèle sur le BP, pourra être employé.
Cordialement

Jean-Luc

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Messages: 1691
    • Voir le profil
Re : Déclenchement feux rouges de PN intempestif
« Réponse #7 le: mars 03, 2023, 11:24:31 pm »
Bonsoir,

Le système fonctionne mais une anomalie se produit de façon intempestive : les feux s'allument tout seuls sans que les ILS n'aient été sollicités. Y aurait-il un phénomène de parasite qui jouerait sur les ILS ?

Quelle longueur de fils avez vous entre les ILS et l'Arduino ?
Cordialement

Claricou

  • Newbie
  • *
  • Messages: 10
    • Voir le profil
Re : Déclenchement feux rouges de PN intempestif
« Réponse #8 le: mars 05, 2023, 11:18:07 am »
Bonjour,

Merci beaucoup à msport pour ces précieuses recommandations. J'ai commencé à lire le cours d'électronique qui est très bien fait et très pédagogique. Il est très rare de trouver sur Internet un tel condensé d'informations sur un même support.

Pour répondre à Jean-Luc il y a 50 cms de fil entre les ILS et l'ARDUINO.

J'ai installé les condensateurs de 100 nF comme vous me l'avez conseillé mais rien ne change : les ILS se déclenchent quand je mets en marche le variateur de courant de la voie, même aussi quand j'allume ou j'éteins la lampe de bureau installée à proximité du réseau, etc..  Comme tout est branché sur le même boitier multiprises, je me suis dit que cela pouvait venir de là mais non car j'ai branché ailleurs l'ARDUINO sur une autre prise, et le même phénomène se produit.
J'avoue que là je ne sais pas quoi faire. Connaissez vous cette anomalie ? Suis-je le seul à évoquer ce sujet ?

Merci de votre aide.     



   
« Modifié: mars 08, 2023, 06:22:37 pm par Claricou »

Claricou

  • Newbie
  • *
  • Messages: 10
    • Voir le profil
Re : Re : Déclenchement feux rouges de PN intempestif
« Réponse #9 le: mars 09, 2023, 09:59:10 am »
Bonjour,

Merci beaucoup à msport pour ces précieuses recommandations. J'ai commencé à lire le cours d'électronique qui est très bien fait et très pédagogique. Il est très rare de trouver sur Internet un tel condensé d'informations sur un même support.

Pour répondre à Jean-Luc il y a 50 cms de fil entre les ILS et l'ARDUINO.

J'ai installé les condensateurs de 100 nF comme vous me l'avez conseillé mais rien ne change : les ILS se déclenchent quand je mets en marche le variateur de courant de la voie, même aussi quand j'allume ou j'éteins la lampe de bureau installée à proximité du réseau, etc..  Comme tout est branché sur le même boitier multiprises, je me suis dit que cela pouvait venir de là mais non car j'ai branché ailleurs l'ARDUINO sur une autre prise, et le même phénomène se produit.
J'avoue que là je ne sais pas quoi faire. Connaissez vous cette anomalie ? Suis-je le seul à évoquer ce sujet ?

Merci de votre aide.     



 

Jean-Luc

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Messages: 1691
    • Voir le profil
Re : Déclenchement feux rouges de PN intempestif
« Réponse #10 le: mars 09, 2023, 10:01:29 am »
Mmmm

Essayez de mettre une résistance de faible valeur, 50 ou 100 Ω en série entre l'ILS et l'Arduino.

On peut avoir une photo générale de l'installation ?

Pouvez vous poster votre programme ?
Cordialement

CATPLUS

  • Sr. Member
  • ****
  • Messages: 407
    • Voir le profil
Re : Déclenchement feux rouges de PN intempestif
« Réponse #11 le: mars 09, 2023, 01:18:51 pm »
Bonjour

Quelle alimentation utilisez-vous pour votre montage?
Best Regards