Bonjour Pyk35,
Effectivement, mettre des masses des 2 cotés et en les reliant est salvateur surtout si le réseau électrique
local est perturbé par d'autres appareils ou des moto-ventilateurs (vitesse variable sous monophasé) comme dans les climatiseurs.
voici 2 photos d'un shield maison qui regroupe une Méga maitre, une Méga esclave et une arduino esclave.
La partie puissance est décalée sur une partie à l'extérieur du pcb, le bus I
2C est au centre et coupe les autres
pistes à angle droit; Les mesures analogiques et bas niveau sont à l'opposé du coté puissance +15 V, 2 A et +24 V, 6 A;
J'ai mis des selfs de mode commun en tête et un filtrage ad hoc. J'ai environ entre 500 et 630 µV rms sur les pistes
qui distribuent les tensions 15 et 24.
La communication est faite par USB et le câble n'a plus les alimentations qui proviennent du pc, que D+ et D- uniquement.
Ainsi, je n'ai pas de décrochage du dialogue entre la Méga maitre et le pc.
Ce sont des problèmes de compatibilité électromagnétique que j'ai du résoudre : moteur monophasé avec variateur, néon mal ballasté, émission Wi-Fi
Si d'aventure, certains ont des questions sur la CEM, je peux donner des idées et des ficelles pour s'en dépatouiller.