Auteur Sujet: Moniteur de signaux DCC et DCC++  (Lu 21128 fois)

Goupil

  • Newbie
  • *
  • Messages: 8
    • Voir le profil
Moniteur de signaux DCC et DCC++
« le: février 10, 2019, 04:02:52 pm »
Bonjour à tous,

J'ai réalisé sur une plaque d'essai le projet intitulé "Moniteur de signaux DCC" décrit par Dominique sur locoduino (www.locoduino.org/spip.php?article39) et je l'ai connecté à mon réseau de test piloté par DCC++.

Je suis étonné du peu de trames DCC circulant sur le réseau ou plutôt du nombre de trames détectées par le moniteur de signaux.

En effet :
- si rien ne bouge sur le réseau, le moniteur indique qu'il n'y a aucune trames DCC.
- si je change la position d'un aiguillage, le moniteur indique de 1 à 3 trames DCC.
- Si je fais varier la vitesse ou que j'active ou désactive une fonction d'une loco, pas de trames DCC sur le moniteur.

Je me pose donc les questions suivantes :
- Pourquoi si peu de trames DCC monitorées ?
- Si je construit moi-même mes décodeurs d'accessoires vont-ils pouvoir être piloté par DCC++ ?
- Ais-je un soucis au niveau de ma Base-Station DCC++ ?

Merci d'avance pour vos réponse

Goupil

« Modifié: février 11, 2019, 01:51:26 pm par Goupil »
Goupil et P'tit Goupil

msport

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Messages: 2217
  • HO avec DCC++ en DIY Réseaux très éphémères
    • Voir le profil
Re : Moniteur de signaux DCC et DCC++
« Réponse #1 le: février 10, 2019, 06:36:05 pm »
Bonjour,
Dominique donnera certainement des précisions.
Mais le moniteur V2 de Rudy semble dire plus de choses, voir le fil :
http://forum.locoduino.org/index.php?topic=244.msg4041#msg4041
http://forum.locoduino.org/index.php?topic=461.msg4662#msg4662

J'ai monté les décodeurs d'accessoires de Rudy (version de base et version solénoïde) et ils fonctionnent bien une fois maitrisée l'interface Mynabay. (penser au petit condensateur (27pF-270pF) sur les rails, comme pour le moniteur)
Cordialement

Dominique

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Messages: 3041
  • 100% Arduino et N
    • Voir le profil
Re : Moniteur de signaux DCC et DCC++
« Réponse #2 le: février 11, 2019, 09:57:23 am »
Bonjour Goupil,

Je confirme ce qu’a écrit msport. Il est bon de combiner plusieurs sources d'informations.

Votre question m'a décidé à modifier l'article http://www.locoduino.org/spip.php?article39 pour ajouter ce condensateur de 270 pF qui s'avère indispensable pour un bon fonctionnement.
« Modifié: février 11, 2019, 05:52:31 pm par Dominique »
Cordialement,
Dominique

Goupil

  • Newbie
  • *
  • Messages: 8
    • Voir le profil
Re : Moniteur de signaux DCC et DCC++
« Réponse #3 le: février 11, 2019, 03:20:17 pm »
Bonjour et merci pour vos réponses.

J'ai connecté ce jour le même montage sur le réseau de notre club qui est commandé par une centrale Uhlenbrock et je capte environ 165 trames Idle toute les 2 secondes, ce qui semble conforme à ce qui est mentionné dans l'article.

Je me demande donc si la Base Station DCC++ génère bien les trames Idle.

L'un d'entre vous a-t'il déjà fait le test ?

Merci

Goupil



Goupil et P'tit Goupil

msport

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Messages: 2217
  • HO avec DCC++ en DIY Réseaux très éphémères
    • Voir le profil
Re : Moniteur de signaux DCC et DCC++
« Réponse #4 le: février 11, 2019, 04:18:30 pm »
Oui, dès que le signal DCC est présent sur la voie, ce sont des trames idle.
Vérifiez votre interface, il doit y avoir 2,5V en moyenne sur l'entrée de l'Arduino.
Cordialement

Rob1

  • Jr. Member
  • **
  • Messages: 62
    • Voir le profil
    • Mon projet réseau
Re : Moniteur de signaux DCC et DCC++
« Réponse #5 le: février 12, 2019, 03:50:22 pm »
J'ai un scope à 3 sous sur mon DCC et il y a bien
un signal en permanence, comme il se doit.
Roland